民國112年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第19題
變壓器併聯操作ULTC 若出現不同步指示時,如何解除
題目
變壓器併聯操作ULTC 若出現不同步指示時,如何解除
- (1) 全置於I 位置
- (2) 切斷控制電源再關上控制電流
- (3) 全置於F 位置
- (4) 全置於M 位置
官方答案
(1) 全置於I 位置
解析
ULTC(有載分接開關)併聯操作時,各變壓器透過同步控制(如 M/F 主從模式)保持分接頭位置一致。當出現不同步指示(differential 或 out-of-step 警示)時,表示各分接開關位置發生偏差、平行連鎖已鎖定。此時應將所有 ULTC 控制切換至「I(Individual,個別手動)」位置,脫離主從同步模式,即可解除連鎖與不同步指示,再由人員手動調整分接頭使其一致後恢復正常模式。選項2切斷控制電源雖可重置,但非標準解除同步之作法;選項3(F,從動)與選項4(M,主動)仍屬併聯同步模式,無法解除不同步。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。