民國112年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第19題

變壓器併聯操作ULTC 若出現不同步指示時,如何解除

題目

變壓器併聯操作ULTC 若出現不同步指示時,如何解除

  1. (1) 全置於I 位置
  2. (2) 切斷控制電源再關上控制電流
  3. (3) 全置於F 位置
  4. (4) 全置於M 位置

官方答案

(1) 全置於I 位置

解析

ULTC(有載分接開關)併聯操作時,各變壓器透過同步控制(如 M/F 主從模式)保持分接頭位置一致。當出現不同步指示(differential 或 out-of-step 警示)時,表示各分接開關位置發生偏差、平行連鎖已鎖定。此時應將所有 ULTC 控制切換至「I(Individual,個別手動)」位置,脫離主從同步模式,即可解除連鎖與不同步指示,再由人員手動調整分接頭使其一致後恢復正常模式。選項2切斷控制電源雖可重置,但非標準解除同步之作法;選項3(F,從動)與選項4(M,主動)仍屬併聯同步模式,無法解除不同步。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料