民國112年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第20題
變壓器負載損失試驗,可測出其
題目
變壓器負載損失試驗,可測出其
- (1) 鐵損
- (2) 雜散損
- (3) 銅損
- (4) 磁滯損
官方答案
(3) 銅損
解析
變壓器負載損失試驗又稱短路試驗:將二次側短路、一次側通入額定電流,因外加電壓很低,鐵心磁通小,故鐵損(含磁滯損與渦流損)可忽略;所測得之損失幾乎全為繞組電阻造成的 I²R 損失,即銅損。因此負載損失試驗主要測得銅損(實務上亦含部分雜散損)。選項1鐵損、選項4磁滯損須由無載(開路)試驗測得;選項2雜散損雖包含在負載損失中,但本試驗最直接、主要測得者為銅損,故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。