在斷路器兩端之間,當電流通過其固有零點時而出現的過高電壓稱為
題目
在斷路器兩端之間,當電流通過其固有零點時而出現的過高電壓稱為
- (1) 商頻再襲電壓
- (2) 再襲電壓
- (3) 暫態再襲電壓
- (4) 商頻再襲線電壓
官方答案
(3) 暫態再襲電壓
解析
斷路器啟斷電流、電弧於電流固有零點熄滅後,兩端瞬間會出現急升的高頻過電壓,稱為暫態再襲電壓(TRV)。其峰值與上升率(R RRV)決定斷路器能否耐受而不復燃,是選用斷路器的重要依據。商頻再襲電壓指熄滅後穩定的商用頻率恢復電壓,屬暫態過程結束後的部分;再襲線電壓則是線間電壓的敘述,均非題意所指的過高暫態電壓。