民國113年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第20題
高壓電路如以熔絲為過電流保護時,該熔絲之額定電流值不得超過其電路負載流量之
題目
高壓電路如以熔絲為過電流保護時,該熔絲之額定電流值不得超過其電路負載流量之
- (1) 1
- (2) 8
- (3) 6
- (4) 3 倍
官方答案
(4) 3 倍
解析
依電力設備裝置規則有關高壓電路過電流保護之規定,高壓電路以熔絲作為過電流保護時,該熔絲之額定電流值不得超過其電路負載流量(即導線安全電流)之 3 倍。此規定目的在於兼顧電路正常過載與啟動電流之耐受,同時確保短路或嚴重過載時熔絲能確實動作切斷故障。若熔絲額定值過大將失去保護導線功能,過小則易誤跳。故正確倍數為 3 倍,其餘 1、6、8 倍均不符規定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。