下列何種情況作電容器組之開閉時突入電流最嚴重?

題目

下列何種情況作電容器組之開閉時突入電流最嚴重?

  1. (1) 無串聯電抗作單組開閉(Single bank Switching)
  2. (2) 有串聯電抗作單組開閉
  3. (3) 無串聯電抗作背對背開閉(Back to Back Switching)
  4. (4) 有串聯電抗作背對背開閉

官方答案

(3) 無串聯電抗作背對背開閉(Back to Back Switching)

解析

電容器組投入瞬間,鄰近已充電的電容器會經由極短的匯流排向新投入的電容器放電,形成頻率極高、峰值很大的突入電流,此即背對背開閉;因放電迴路阻抗僅有匯流排與接點,若無串聯電抗限流,突入電流最嚴重。單組開閉的突入電流主要受系統短路容量限制,一般較小;加裝串聯電抗可提高迴路阻抗,抑制突入電流與諧波。故選 3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。