民國113年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第69題
CB 區間之SF 6 氣體含水量管理值與其他區間之SF 6 含水量管理值比較,何者錯誤
題目
CB 區間之SF 6 氣體含水量管理值與其他區間之SF 6 含水量管理值比較,何者錯誤
- (1) 嚴苛
- (2) 相同
- (3) 不重要
- (4) 依情況而定
官方答案
(2) 相同、(3) 不重要、(4) 依情況而定
解析
斷路器(CB)區間在啟斷電流時會產生電弧,使SF6分解並生成金屬氟化物、SO2等腐蝕性副產物,且電極間絕緣裕度要求高,故其SF6氣體含水量管理值較其他區間(如匯流排氣室)更為嚴格。因此「嚴苛」才是正確敘述,而「相同」、「不重要」、「依情況而定」皆與實際管理原則不符,為本題應選的錯誤敘述。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。