電容器保險絲選用時應考慮項目
題目
電容器保險絲選用時應考慮項目
- (1) 突入電流
- (2) 電容器包封容器爆裂曲線
- (3) 電容器單元連續電流
- (4) 熔絲筒之美觀
官方答案
(1) 突入電流、(2) 電容器包封容器爆裂曲線、(3) 電容器單元連續電流
解析
電容器並聯熔絲除須長期承載電容器單元的連續(額定)電流而不誤熔斷外,投投入時的高頻突入電流(inrush current)亦須能耐受;同時熔絲的熔斷特性要與電容器包封容器的爆裂曲線相互協調,確保內部故障時熔絲先動作、避免容器爆裂傷人。熔絲筒外觀美觀與保護協調、啟斷能力無關,不列為選用考慮項目。