垂直固定之電纜端末處理纏繞膠布時,為防止水分及塵埃侵入,最外層纏繞方向應由

題目

垂直固定之電纜端末處理纏繞膠布時,為防止水分及塵埃侵入,最外層纏繞方向應由

  1. (1) 無任何限制
  2. (2) 由中央往上下
  3. (3) 由下往上
  4. (4) 由上往下

官方答案

(3) 由下往上

解析

垂直電纜端末纏繞膠布時,最外層應由下往上繞,讓每一圈的上緣壓住下一圈,形成向下重疊的排水面,水分與塵埃不易沿縫隙侵入。若由上往下纏,重疊開口朝上,容易積水與藏汙。因此選項 3 正確;纏繞方向並非無限制,也不是由中央往上下,這是端末處理的基本防潮原則。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。