若比流器二次阻抗為0.5Ω,此時測量之電流為4A,則其負擔為
題目
若比流器二次阻抗為0.5Ω,此時測量之電流為4A,則其負擔為
- (1) 8
- (2) 2
- (3) 10
- (4) 12.5 伏安
官方答案
(1) 8
解析
比流器二次負擔是二次電流流經二次阻抗所消耗的視在功率,公式為 S=I²Z。已知 I=4 A、Z=0.5 Ω,代入得 S=4²×0.5=16×0.5=8 VA。因此負擔為 8 伏安,選項 1 正確。實務上二次負擔不得超過比流器額定,否則會使比值誤差與相位誤差增大。