民國98年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第7題
輸電地下電纜線路用之補助接地電纜與變電所接地網相接時,使用
題目
輸電地下電纜線路用之補助接地電纜與變電所接地網相接時,使用
- (1) 鋁焊
- (2) 鉛焊
- (3) 銅熔焊
- (4) 接地夾板固定
官方答案
(3) 銅熔焊
解析
補助接地電纜與變電所接地網的連接,必須長期承受故障電流,並在土壤環境中保持低電阻,因此採用銅熔焊(放熱熔接)。銅熔焊屬冶金接合,接點電阻低、耐腐蝕、不會因振動或熱脹冷縮而鬆脫,是接地系統最可靠的接續方式。鉛焊與鋁焊的熔點、機械強度及耐蝕性都不適合做為永久接地接點;以接地夾板螺栓固定雖施工方便,但接觸電阻較大,且容易因氧化或鬆動而使接地效果劣化。