民國98年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第8題
特高壓交連P E 電纜製造後於成品取樣實施靜電容量與功率因數測試時,通常以額定對地交流 電壓( 59 - 61 H z ) 測定,其中所測之功率因數值不得大於
題目
特高壓交連P E 電纜製造後於成品取樣實施靜電容量與功率因數測試時,通常以額定對地交流 電壓( 59 - 61 H z ) 測定,其中所測之功率因數值不得大於
- (1) 1
- (2) 0 . 5
- (3) 0 . 1
- (4) 0 . 05 %
官方答案
(3) 0 . 1
解析
交連 PE 電纜成品取樣測試靜電容量與功率因數時,是以額定對地交流電壓、頻率 59~61 Hz 加壓測定,所測得的介質損失(功率因數,即 tanδ)代表絕緣內部的離子雜質、水氣與交連副產物含量,數值越小,絕緣品質越好。依國內輸電電纜器材規範,其功率因數不得大於 0.1%,超過即判定絕緣不良。0.05% 是比 0.1% 更嚴格的要求,並非本題所定的上限;1 與 0.5 則遠大於容許值,屬於嚴重劣化。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。