民國98年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第71題
69 K V 交連P E 電纜屋外型終端匣之礙管( B u s h i n g ) 其漏洩距離( C r e e p a g e d i s t a n c e…
題目
69 K V 交連P E 電纜屋外型終端匣之礙管( B u s h i n g ) 其漏洩距離( C r e e p a g e d i s t a n c e ) 採用 4080 m m 者,通常適用於
- (1) 無污染
- (2) 輕度污染
- (3) 中度污染
- (4) 嚴重污染地區之裝設
官方答案
(4) 嚴重污染地區之裝設
解析
洩漏距離是沿礙管表面由帶電部到接地部的爬行距離,污染越嚴重,所需長度越長。69 kV系統相對地電壓約為69/√3≒39.8 kV,4080 mm換算比洩漏距離約4080/39.8≒102 mm/kV,屬於相當長的規格,明顯高於無污染或輕、中度污染地區常用值,因此適用於嚴重污染地區,以抑制鹽害、塵害造成的表面閃絡。故選嚴重污染。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。