民國101年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第43題

交連P E 電纜之接續作業中削尖外部半導電層後,其表面須磨光處理,通常使用

題目

交連P E 電纜之接續作業中削尖外部半導電層後,其表面須磨光處理,通常使用

  1. (1) # 160 、# 180 、# 240
  2. (2) # 240 、# 400 、# 600
  3. (3) # 130 、# 140 、# 150
  4. (4) # 100 、# 110 、# 120 三種砂紙

官方答案

(2) # 240 、# 400 、# 600

解析

削尖外部半導電層後,其表面須以砂紙逐級研磨拋光,通常依序使用 #240、#400、#600 三種號數,由粗到細去除刀痕、毛邊與殘留半導電顆粒,使錐面平滑、電場分布均勻。#160、#180 等較粗的砂紙會留下深刻磨痕,#100、#110、#120 更粗,反易造成表面缺陷;研磨後還須清潔,才能套入應力錐。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。