民國102年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第58題
充油電纜之壓力調節槽距連接電纜接地系統遠,故
題目
充油電纜之壓力調節槽距連接電纜接地系統遠,故
- (1) 不必接地
- (2) 視需要接地
- (3) 必須接地
- (4) 不接地或接地均可
官方答案
(3) 必須接地
解析
壓力調節槽(油壓調節槽)即使距離電纜接地系統遙遠,仍必須接地。槽體為金屬製,若未接地,一旦漏油、絕緣劣化或受感應電壓影響,槽體可能帶電,人員碰觸即有感電危險;接地可把槽體電位固定在地電位,並提供故障電流通路。因此「不必接地」、「視需要接地」、「不接地或接地均可」的說法都不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。