民國102年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第59題
某6900 V / 110 V 單相變壓器,其一次側分接頭為7200 - 6900 - 6600 V,現使用6900 V 分接頭, 二次側測得電壓為105 V,…
題目
某6900 V / 110 V 單相變壓器,其一次側分接頭為7200 - 6900 - 6600 V,現使用6900 V 分接頭, 二次側測得電壓為105 V,若二次側欲得110 V 時,則分接頭應選用
- (1) 6300
- (2) 6600
- (3) 7200
- (4) 6900
官方答案
(2) 6600
解析
分接頭電壓 T 時,二次電壓 V2=V1×110/T。以 6900 V 分接頭量得 105 V,反推一次側實際電壓 V1=105×6900/110≒6586 V。欲得 110 V,所需分接頭 T=V1×110/110≒6586 V,最接近 6600 V 分接頭。驗算:6586×110/6600≒109.8 V,符合需求。若選 6300 或 7200,二次電壓將偏離 110 V 更多。