民國103年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第52題
輸電地下電纜線路之定期使用高阻計量測絕緣電阻,必須
題目
輸電地下電纜線路之定期使用高阻計量測絕緣電阻,必須
- (1) 停電
- (2) 無法
- (3) 送電中
- (4) 停電或送電中均可進行量測
官方答案
(1) 停電
解析
使用高阻計量測絕緣電阻時,儀器會對纜線施加直流高壓,因此必須先停電、驗電、放電並接地,完成後才能連接測試線;測試結束也要充分放電,以免殘留電荷。若在送電中量測,讀值會失真,並有造成人員感電及設備損壞的危險,所以並非停電或送電中均可量測。