民國104年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第66題

輸電電纜終端匣安裝環氧樹脂礙管時,下列事項何者應注意?

題目

輸電電纜終端匣安裝環氧樹脂礙管時,下列事項何者應注意?

  1. (1) 使用蒸餾水清洗環氧樹脂礙管內壁
  2. (2) 在環氧樹脂礙管外部表面塗抹絕緣油
  3. (3) 避免與其他零件發生碰撞
  4. (4) 須使用無 水酒精與擦拭紙進行清潔

官方答案

(3) 避免與其他零件發生碰撞、(4) 須使用無 水酒精與擦拭紙進行清潔

解析

安裝輸電電纜終端匣之環氧樹脂礙管(epoxy bushing)時,重點在保持絕緣件清潔與完整。選項3「避免與其他零件碰撞」可防止礙管受衝擊產生裂紋或隱傷,確保絕緣強度,正確。選項4「使用無水酒精與擦拭紙清潔」為標準程序,無水酒精揮發快、不殘留水份,配合不脫毛擦拭紙可去除表面塵污與油脂,避免沿面放電,正確。至於以蒸餾水清洗內壁或於外表面塗絕緣油,並非環氧樹脂礙管之標準處理方式,水份或油膜可能影響介面絕緣,故1、2不宜採行。答案為3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。