民國104年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第78題

交連P E 電纜接續匣施工作業時,下列情形何者不正確?

題目

交連P E 電纜接續匣施工作業時,下列情形何者不正確?

  1. (1) 在人孔中作業需有通風設備
  2. (2) 剝除電纜P V C 外被需使用專用工具
  3. (3) 進行接續匣組裝作業時,不需有防塵措施
  4. (4) 人孔中不需設置除濕設備

官方答案

(3) 進行接續匣組裝作業時,不需有防塵措施、(4) 人孔中不需設置除濕設備

解析

人孔屬於局限空間,作業前後都必須以通風設備換氣,並監測氧氣與有害氣體濃度;因此選項1「需有通風設備」是正確作法。剝除PVC外被時應使用專用剝皮工具,控制切入深度,避免傷及內部遮蔽銅線,選項2也正確。交連PE接續匣的組裝對潔淨度要求極高,灰塵與水分附著在絕緣界面會形成氣隙,引發局部放電,因此施工時必須防塵,並以除濕設備控制濕度;所以「不需防塵措施」與「不需設置除濕設備」兩種敘述都不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料