民國105年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第63題

輸電電纜延放線完成後,下列作業敘述何者是必要的?

題目

輸電電纜延放線完成後,下列作業敘述何者是必要的?

  1. (1) 核對相序位置的正確性
  2. (2) 量測電纜絕緣層絕緣電阻
  3. (3) 量測電纜被覆絕緣電阻
  4. (4) 電纜餘長切除後確實做好防水處理

官方答案

(1) 核對相序位置的正確性、(2) 量測電纜絕緣層絕緣電阻、(3) 量測電纜被覆絕緣電阻、(4) 電纜餘長切除後確實做好防水處理

解析

電纜延放完成後,必須核對相序位置,確認相位接續正確;量測絕緣層絕緣電阻,判斷主絕緣是否受損;量測被覆絕緣電阻,檢查外護套完整性;最後切除餘長並做好防水封堵,防止水分侵入。四項均為確保送電安全的重要作業,任一項漏做都可能造成日後故障,故選1、2、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料