民國107年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第13題
充油電纜於絕緣體削尖處理後通常使用
題目
充油電纜於絕緣體削尖處理後通常使用
- (1) 乾淨麻布拭擦
- (2) 絕緣油洗淨
- (3) 乾淨棉布拭擦
- (4) 壓縮空氣吹除絕緣體表面之污水或異物
官方答案
(2) 絕緣油洗淨
解析
充油電纜(OF電纜)絕緣體削尖處理後,為避免表面附著異物、金屬屑或水分,並維持與絕緣油之相容性,通常使用絕緣油洗淨表面。選項1麻布、3棉布僅能拭擦,無法確實清除且易帶入雜質;選項4壓縮空氣吹除多用於一般清潔而非充油電纜削尖後處理,故以絕緣油洗淨為標準作業。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。