民國107年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第41題

交連PE 電纜之接續作業中剝離被覆之長度通常規定為

題目

交連PE 電纜之接續作業中剝離被覆之長度通常規定為

  1. (1) 60 公分
  2. (2) 70 公分
  3. (3) 50 公分
  4. (4) 依廠家施工圖說

官方答案

(4) 依廠家施工圖說

解析

交連PE電纜接續前須依序剝除外部被覆、銅遮蔽層、半導電層與絕緣層,剝離長度取決於接續匣型式、電壓等級、導體尺寸及廠牌設計,並非固定值,故應依廠家施工圖說辦理。長度不足會使應力錐與絕緣層搭接不良、絕緣距離不夠;過長則浪費材料,並影響防水密封與遮蔽層處理。五十、六十、七十公分僅為特定情形下的參考值,不能一體適用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料