民國107年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第42題
輸電地下電纜線路用之補助接地電纜與變電所接地網相接時,使用
題目
輸電地下電纜線路用之補助接地電纜與變電所接地網相接時,使用
- (1) 接地夾板固定
- (2) 鉛焊
- (3) 銅熔焊
- (4) 鋁焊
官方答案
(3) 銅熔焊
解析
補助接地電纜與變電所接地網的連接必須維持低電阻、耐腐蝕且不鬆脫,工程上多採銅熔焊(放熱熔接),利用鋁熱反應的高溫使銅導體與接地網熔融成一體,接點電阻低、抗腐蝕性佳。接地夾板僅靠機械夾持,長期振動與氧化會使電阻升高;鉛焊熔點與強度偏低;鋁焊與銅材接觸會產生電化腐蝕,均不適合作為主要連接方式。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。