輸電電纜被覆保護裝置的安裝作業,下列敘述何者不正確?
題目
輸電電纜被覆保護裝置的安裝作業,下列敘述何者不正確?
- (1) 保護裝置以接地電纜連接到人孔接地點時,接地電纜可使用開放型壓接端子做壓接
- (2) 接地電纜與保護裝置箱體間不需另外做防水處理
- (3) 接地電纜與保護裝置連接時,固定導體的螺栓要鎖越緊越好
- (4) 保護裝置上蓋螺栓需依扭力規定均勻鎖緊
官方答案
(1) 保護裝置以接地電纜連接到人孔接地點時,接地電纜可使用開放型壓接端子做壓接、(2) 接地電纜與保護裝置箱體間不需另外做防水處理、(3) 接地電纜與保護裝置連接時,固定導體的螺栓要鎖越緊越好
解析
本題問「不正確」的敘述。接地電纜在人孔接地點壓接時應採用密閉型(防水)端子,使用開放型端子容易滲水、腐蝕而失去保護效果,故1不正確;接地電纜與保護裝置箱體間必須做防水處理,避免水分沿纜線侵入,故2不正確;固定導體的螺栓應依規定扭力鎖緊,並非越緊越好,過度鎖緊會損傷導體、端子或造成接觸不良,故3不正確。第4項依扭力規定均勻鎖緊上蓋螺栓,是正確的施工要求。