民國107年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第79題

交連PE 電纜絕緣處理作業,如遇到電纜有偏心情形,應如何處理?

題目

交連PE 電纜絕緣處理作業,如遇到電纜有偏心情形,應如何處理?

  1. (1) 向電纜廠家反應
  2. (2) 請安裝督導(技師)協助處理
  3. (3) 相關處理經過需留下紀錄,以明責任
  4. (4) 依施工組立圖說直接處理,不需特別處置

官方答案

(1) 向電纜廠家反應、(2) 請安裝督導(技師)協助處理、(3) 相關處理經過需留下紀錄,以明責任

解析

電纜絕緣偏心屬於製造品質或施工前檢查發現的異常,會使該處絕緣厚度不足、電場集中,日後容易發生絕緣破壞。正確處理方式是先向電纜廠家反映並確認責任歸屬(選項1),同時請安裝督導或技師到場評估、決定修補或更換方式(選項2),並將發現經過、處理方法與結果留下紀錄以明責任(選項3)。不可僅依施工組立圖說自行處理而不做特別處置,選項4不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料