民國108年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第72題
關於交連PE 電纜器材使用之橡膠應力錐,下列敘述何者錯誤?
題目
關於交連PE 電纜器材使用之橡膠應力錐,下列敘述何者錯誤?
- (1) 應力錐的主要用途是在於緩和高電場分布均勻
- (2) 橡膠應力錐之內部與外部所承受到的電場是一樣的
- (3) 終端接續部與中間接續部的電場分布是一樣
- (4) 安裝應力錐的目的是為避免雷擊傷害
官方答案
(2) 橡膠應力錐之內部與外部所承受到的電場是一樣的、(3) 終端接續部與中間接續部的電場分布是一樣、(4) 安裝應力錐的目的是為避免雷擊傷害
解析
橡膠應力錐是利用喇叭狀漸變的幾何形狀與高介電常數橡膠,把遮蔽層被切斷處集中的電場疏開,使電場分布均勻、避免局部放電,所以第1項敘述正確。應力錐內側靠近導體,電場較強;外側靠近遮蔽層,電場較弱,內外電場大小並不相同,故第2項錯誤。終端接續部只有單側絕緣,電場呈軸向與徑向複合分布;中間接續部兩側都有絕緣,兩者電場分布不同,故第3項錯誤。應力錐的功能是改善電場,防止雷擊則要靠避雷器,故第4項錯誤。