民國108年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第73題

輸電電纜被覆保護裝置的安裝作業,下列敘述何者不正確?

題目

輸電電纜被覆保護裝置的安裝作業,下列敘述何者不正確?

  1. (1) 接地電纜與保護裝置連接時,固定導體的螺栓要鎖越緊越好
  2. (2) 保護裝置上蓋螺栓需依扭力規定均勻鎖緊
  3. (3) 保護裝置以接地電纜連接到人孔接地點時,接地電纜可使用開放型壓接端子做壓接
  4. (4) 接地電纜與保護裝置箱體間不需另外做防水處理

官方答案

(1) 接地電纜與保護裝置連接時,固定導體的螺栓要鎖越緊越好、(3) 保護裝置以接地電纜連接到人孔接地點時,接地電纜可使用開放型壓接端子做壓接、(4) 接地電纜與保護裝置箱體間不需另外做防水處理

解析

被覆保護裝置的固定導體螺栓應依規定扭力鎖緊,並非越緊越好;鎖得過度會使螺紋滑牙、端子變形,甚至壓裂絕緣,造成接觸電阻上升與發熱,故第1項不正確。上蓋螺栓須依扭力值均勻、對角分次鎖緊,以確保密封,第2項正確。接地電纜連接到人孔接地點時,應使用密閉型(防水)壓接端子,並加防水膠帶或熱縮套管;開放型端子容易受潮腐蝕,故第3項不正確。接地電纜與保護裝置箱體間必須做防水處理,防止雨水滲入,故第4項不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料