民國110年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第24題
目前國內161KV 充油電纜之容許最高油壓設計為
題目
目前國內161KV 充油電纜之容許最高油壓設計為
- (1) 5
- (2) 6
- (3) 7
- (4) 4 kg/cm2G
官方答案
(2) 6
解析
161kV充油電纜以油壓維持絕緣性能,運轉中油壓必須介於最低與最高容許值之間。國內設計的容許最高油壓為6 kg/cm²G,超過此值可能使電纜本體、接續匣或終端匣承受過大機械應力;4 kg/cm²G屬正常運轉油壓,5與7 kg/cm²G則不是規定的最高容許值。