民國110年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第25題

輸電交連PE 電纜之使用壽命,通常採用

題目

輸電交連PE 電纜之使用壽命,通常採用

  1. (1) 衝擊波耐壓
  2. (2) 交流耐壓
  3. (3) 長時間耐壓
  4. (4) 循環老化

官方答案

(4) 循環老化

解析

交連PE電纜在運轉中會因負載電流而反覆加熱、冷卻,絕緣材料長期承受熱循環與電場作用而逐漸劣化,因此壽命評估採用「循環老化」試驗:讓導體通電升溫至高溫再冷卻,反覆循環並同時施加電壓加速劣化,由絕緣擊穿前的循環次數或時間推估使用年限。衝擊波耐壓與交流耐壓屬於耐壓試驗,用來確認絕緣強度是否達到出廠或竣工標準,並非用來推定壽命;長時間耐壓也只是在定電壓下持續加壓,驗證耐壓能力,不具備模擬實際負載升降溫的條件。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料