民國110年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第69題

輸電電纜終端匣或接續匣壓接作業時,下列敘述何者不正確?

題目

輸電電纜終端匣或接續匣壓接作業時,下列敘述何者不正確?

  1. (1) 依施工圖說使用壓接模具
  2. (2) 電纜導體截面積2000mm 2 以上時,需使用100 噸壓接機
  3. (3) 壓接模具與導體引出棒的接觸面需塗抹油膏潤滑
  4. (4) 正式壓接前需確認壓接機具正常動作及壓接鋼模尺寸

官方答案

(2) 電纜導體截面積2000mm 2 以上時,需使用100 噸壓接機、(3) 壓接模具與導體引出棒的接觸面需塗抹油膏潤滑

解析

題問「何者不正確」,應選錯誤作法。選項3不正確:壓接時壓接模具與導體(或引出棒)之接觸面若塗抹油膏潤滑,將在壓接界面形成油膜,阻礙金屬密著、降低壓接強度與導電性,故不該潤滑接觸面(潤滑僅限油壓缸等運動機件)。選項2亦不正確:2000mm²以上大型導體所需壓接力遠超100噸等級,實務須使用200噸級以上壓接機,僅稱100噸並不足。選項1、4均為正確之作業規範。故不正確者為2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。