民國110年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第68題
目前台電輸電線使用之69KV 及161KV 輸電交連PE 電纜兩者主要結構差異為下列何者?
題目
目前台電輸電線使用之69KV 及161KV 輸電交連PE 電纜兩者主要結構差異為下列何者?
- (1) 止水層
- (2) 繃紮帶
- (3) 遮水層
- (4) 內半導電層
官方答案
(1) 止水層、(3) 遮水層
解析
台電69kV與161kV交連PE(XLPE)電纜之主要結構差異在於防水(阻水)設計。161kV屬超高壓等級,絕緣厚度大、對水分侵入更敏感,除具內半導電層外,另增設遮水層與止水層等縱向阻水構造,以阻止水分沿電纜縱向滲透;69kV等級相對簡化。選項4內半導電層兩者皆有,非差異;選項2繃紮帶為共通包帶,亦非主要差異。故兩者主要結構差異在於遮水層與止水層,正解為1、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。