交連PE 電纜接續匣施工作業時,下列情形何者不正確?

題目

交連PE 電纜接續匣施工作業時,下列情形何者不正確?

  1. (1) 人孔中不需設置除濕設備
  2. (2) 剝除電纜 PVC 外被需使用專用工具
  3. (3) 在人孔中作業需有通風設備
  4. (4) 進行接續匣組裝作業時,不需有防塵措施

官方答案

(1) 人孔中不需設置除濕設備、(4) 進行接續匣組裝作業時,不需有防塵措施

解析

人孔內濕氣重,接續匣組裝要求高度潔淨,若無除濕設備,絕緣表面容易受潮而降低耐壓;人孔亦屬局限空間,作業時必須設置通風設備並檢測氣體。剝除PVC外被應使用專用剝皮工具,避免傷及半導電層;接續匣組裝時須有防塵棚或防塵罩等防塵措施。因此不正確之敘述為1、4。