民國111年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第68題

輸電電纜接續匣安裝組立作業,下列敘述何者錯誤?

題目

輸電電纜接續匣安裝組立作業,下列敘述何者錯誤?

  1. (1) 絕緣處理人員需按處理之相序於接續紀錄表中簽名負責
  2. (2) 壓接時需確認導體確實完全插入接續管中
  3. (3) 剝除外被可用美工刀小心割去PV C 外被
  4. (4) 電纜假切斷位置不需考量重疊長度

官方答案

(3) 剝除外被可用美工刀小心割去PV C 外被、(4) 電纜假切斷位置不需考量重疊長度

解析

接續匣組立時,剝除PVC外被應使用專用工具,美工刀容易切入過深而傷及半導電層或絕緣,故第3項錯誤。電纜假切斷位置必須預留接續匣長度、兩端重疊長度及施工餘裕,不能忽略重疊長度,故第4項錯誤。絕緣處理人員依處理相序簽名負責,以及壓接前確認導體完全插入接續管,均屬正確作業。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料