民國112年 第1梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第51題
輸電地下電纜線路之定期使用高阻計量測絕緣電阻,必須
題目
輸電地下電纜線路之定期使用高阻計量測絕緣電阻,必須
- (1) 送電中
- (2) 停電
- (3) 無法
- (4) 停電或送電中均可進行量測
官方答案
(2) 停電
解析
量測絕緣電阻必須在停電狀態下進行,先斷開電源、驗電、放電並隔離,再使用高阻計施加直流電壓,以取得正確的絕緣電阻值。送電中量測會使高阻計受損,也可能因感電危及人員安全,且帶電壓下無法正確判斷絕緣狀況,故選2。停電後亦須充分放電,避免殘留電荷影響讀值或造成電擊。