民國112年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第26題
電纜延放完成後,通常拉線環之位置應超過電纜接續中心線
題目
電纜延放完成後,通常拉線環之位置應超過電纜接續中心線
- (1) 50
- (2) 40
- (3) 30
- (4) 20 公分以上
官方答案
(1) 50
解析
電纜延放時,拉線環(拉線頭)本身會佔用一段纜長,接續前必須鋸除。為確保兩端電纜在接續處有足夠餘長,可以剝除、套接並保留必要的蛇形餘裕,施工上要求拉線環的位置須超過電纜接續中心線 50 公分以上,以免鋸掉拉線頭後纜長不足,造成接續困難或張力過大。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。