電纜延放完成後,通常拉線環之位置應超過電纜接續中心線

題目

電纜延放完成後,通常拉線環之位置應超過電纜接續中心線

  1. (1) 50
  2. (2) 40
  3. (3) 30
  4. (4) 20 公分以上

官方答案

(1) 50

解析

電纜延放時,拉線環(拉線頭)本身會佔用一段纜長,接續前必須鋸除。為確保兩端電纜在接續處有足夠餘長,可以剝除、套接並保留必要的蛇形餘裕,施工上要求拉線環的位置須超過電纜接續中心線 50 公分以上,以免鋸掉拉線頭後纜長不足,造成接續困難或張力過大。