充油電纜基層鉛工處理時,須將電纜末端盲栓鬆開少許,使能排出
題目
充油電纜基層鉛工處理時,須將電纜末端盲栓鬆開少許,使能排出
- (1) 瓦斯
- (2) 絕緣油
- (3) 空氣
- (4) 氮氣以避免電纜過熱
官方答案
(2) 絕緣油
解析
充油電纜的絕緣油兼具絕緣與散熱功能。進行基層鉛工作業時須以火焰加熱熔鉛,熱量會經鉛被傳入纜內,絕緣油受熱膨脹卻無處宣洩,將使油壓升高、油質劣化甚至過熱。因此要把末端盲栓稍微鬆開,讓少量絕緣油滲出,形成洩壓與油流,以帶走熱量,避免電纜過熱。排出的是絕緣油,並非瓦斯、空氣或氮氣。