民國112年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第28題

長距離涵洞內69kV 交連PE 電纜垂直蛇形佈設時,蛇形之間距為

題目

長距離涵洞內69kV 交連PE 電纜垂直蛇形佈設時,蛇形之間距為

  1. (1) 1M
  2. (2) 2M
  3. (3) 3M
  4. (4) 5M

官方答案

(3) 3M

解析

長距離涵洞內的 69kV 交連 PE 電纜採垂直蛇形佈設,目的是吸收負載變動與短路時造成的熱脹冷縮及電磁力,避免電纜因自重被拉緊而損傷。垂直段蛇形之間距一般採 3 公尺(3M)左右,使每一波彎都保有足夠的撓曲餘裕,並配合固定夾具分段支撐;間距過大則餘裕不足,間距過小則固定點過於密集。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。