民國114年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第49題

量測輸電電纜PVC 被覆是否破損的儀器是

題目

量測輸電電纜PVC 被覆是否破損的儀器是

  1. (1) 三用電表
  2. (2) 高阻計
  3. (3) 電流計
  4. (4) 電壓計

官方答案

(2) 高阻計

解析

檢查PVC被覆是否破損,重點在於絕緣電阻是否劣化。高阻計(絕緣電阻計)會輸出較高的直流測試電壓,量測被覆層的絕緣電阻值;若被覆有裂痕、針孔或受潮,電阻值會明顯下降,甚至趨近於零,因此可靈敏判別微小破損。三用電表雖能測電阻,但其測試電壓低、量測範圍小,對高阻值的健全被覆與局部瑕疵不易區分;電流計、電壓計則是量測運轉中的電流與電壓,無法判斷被覆完整性。故選高阻計。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料