民國114年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第50題

交連PE 電纜之接續作業中削尖外部半導電層後,下列後續步驟中何者須最先處理?

題目

交連PE 電纜之接續作業中削尖外部半導電層後,下列後續步驟中何者須最先處理?

  1. (1) 剝除絕緣體及內部半導電層
  2. (2) 外部半導電層磨光處理
  3. (3) 外露之絕緣體用膠帶包紮保護
  4. (4) 絕緣體削尖處理

官方答案

(2) 外部半導電層磨光處理

解析

交連PE電纜接續時,外部半導電層削成應力錐後,刀面會留下刀痕與毛邊,若直接進行下一步,尖端易形成電場集中而引發局部放電。因此削尖後須最先以砂紙或研磨工具將外部半導電層磨光,使錐面平順、與絕緣體交界處無銳角,之後才進行絕緣體削尖、剝除內部半導電層等步驟。外露絕緣體包膠帶保護通常是在絕緣體處理完成後才做,屬後段防護措施;先剝絕緣體或先削絕緣體都會破壞尚未整平的應力錐,故須以磨光處理為先。