民國114年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第53題
目前國內161kV 充油電纜線路萬一發生漏油事故,當油壓降至設定最低點時,其警報器(Alarm Device)即發出信號,此警報器之電源通常使用
題目
目前國內161kV 充油電纜線路萬一發生漏油事故,當油壓降至設定最低點時,其警報器(Alarm Device)即發出信號,此警報器之電源通常使用
- (1) 24V 直流
- (2) 125V 直流
- (3) 48V 直流
- (4) 110V 交流
官方答案
(2) 125V 直流
解析
161kV充油電纜線路的油壓監測,係在接續匣或終端匣裝設油壓警報器,當油壓降至設定最低點時發出警報,提醒運轉人員查漏並補充絕緣油。此類警報器屬於變電所控制與保護迴路的一部分,電源一般取自變電所的直流控制電源,國內常見額定為125V直流,可在交流停電時仍由蓄電池持續供電,確保警報不中斷。24V、48V直流多用於通訊或儀控層級,110V交流則會因停電而失效,不適合做為警報器電源,故選125V直流。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。