目前國內161kV 充油電纜之金屬被套(Sheath)材質採用

題目

目前國內161kV 充油電纜之金屬被套(Sheath)材質採用

  1. (1) 鉛
  2. (2) 鋁
  3. (3) 銅
  4. (4) 不鏽鋼 ,可兼做為系統故障電流之通路

官方答案

(2) 鋁

解析

161kV充油電纜的金屬被套除須密封絕緣油、承受內部油壓外,還須提供故障電流的回流路徑。鋁的導電率遠高於鉛,電阻低,故障電流引起的壓降與發熱較小;鋁的機械強度較高、重量較輕,耐振與耐潛變性也較佳,因此國內161kV充油電纜採用鋁被套(平滑鋁被套),可兼作系統故障電流的通路。鉛雖為早期充油電纜常用被套材料,但電阻高、機械強度低,不適合作為故障電流通路;銅、不鏽鋼則非充油電纜被套的典型材質。