民國99年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第39題
輸電線路用壓接套管鋁配件器材,被壓接後之強度至少須為被壓接導線強度之
題目
輸電線路用壓接套管鋁配件器材,被壓接後之強度至少須為被壓接導線強度之
- (1) 80 %
- (2) 85 %
- (3) 90 %
- (4) 95 %
官方答案
(4) 95 %
解析
壓接套管、鋁配件等器材壓接後,其握裹力與機械強度須能承受導線原有張力,依輸電線路器材規範,壓接完成後之強度至少應達被壓接導線強度的 95%,以確保拉力試驗與長期運轉安全。80%、85%、90% 三個數值均低於 95% 之要求,會使接頭成為線路的力學弱點,故選 95%。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。