民國103年 第1梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第38題
裝設漏電斷路器之主要目的為
題目
裝設漏電斷路器之主要目的為
- (1) 降低短路電流
- (2) 降低漏電電流
- (3) 便利負載之開關
- (4) 防止人員感電事故
官方答案
(4) 防止人員感電事故
解析
漏電斷路器(ELCB/RCD)持續監測電路火、零線電流差(漏電電流),當差值超過定值(一般30 mA、0.1秒)即跳脫切斷電源,使碰觸漏電設備之人員免於感電傷害。它不降低短路或漏電電流本身,亦非用作一般負載開關,主要目的為防止人員感電事故。