四導體輸電線路導線架設完成後,發現每相二條導線之弛度不一致時,以下列何種器材調整?

題目

四導體輸電線路導線架設完成後,發現每相二條導線之弛度不一致時,以下列何種器材調整?

  1. (1) 終端夾板
  2. (2) 弛度調整板
  3. (3) 伸長連環
  4. (4) 軛鐵

官方答案

(2) 弛度調整板

解析

四導體(四分裂)輸電線路每相由二條以上子導線組成,架線後若同相各子導線弛度(垂度)不一致,會造成間隔不均與電量損失。調整時使用弛度調整板(配合間隔器)微調各子導線長度,使弛度一致。終端夾板、伸長連環、軛鐵皆非用於此項弛度調整,故選弛度調整板。