民國103年 第1梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第59題
69 K V 活線礙子清掃
題目
69 K V 活線礙子清掃
- (1) 應單人專職清洗工作
- (2) 清洗礙子用水絕緣電阻至少需在100 歐姆- 公分以上
- (3) 需一人操作注水,一人在塔下監視及指揮操作引擎送水,兩人輪流清洗工作
- (4) 從上層礙子串開始,依順序往下層清洗
官方答案
(3) 需一人操作注水,一人在塔下監視及指揮操作引擎送水,兩人輪流清洗工作
解析
69kV活線礙子清洗屬於帶電作業,必須由兩人以上協同進行:一人在塔上持水槍對礙子串注水沖洗,另一人在塔下負責監視、指揮,並操作引擎驅動的加壓送水設備,兩人再定時輪流,以免疲勞及誤操作。清洗用水必須具備相當高的電阻率,通常要求達數千至上萬Ω-cm以上,選項2所述100Ω-cm明顯偏低,無法確保洩漏電流在安全範圍。選項1的「單人專職」在作業安全與互援上皆不足,故以選項3最符合作業規範。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。