民國103年 第1梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第60題

一般器材定型試驗,其室溫應控制在多少° C 最適宜?

題目

一般器材定型試驗,其室溫應控制在多少° C 最適宜?

  1. (1) 40 ° C
  2. (2) 30 ° C
  3. (3) 50 ° C
  4. (4) 20 ° C

官方答案

(4) 20 ° C

解析

器材定型試驗(type test)在於驗證器材設計與製造性能是否符合規範,必須在標準大氣條件下進行,結果才具比較性。CNS與IEC電氣試驗通則所訂之標準參考周圍溫度為20°C,因此試驗室室溫應控制於20°C最適宜。溫度偏高會使絕緣電阻、耐壓及溫升特性失真,偏低則與標準條件不符,故40°C、30°C、50°C均非標準試驗溫度,選項4正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料