民國103年 第1梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第6題

多層鋼心鋁絞線最外層股線損傷或斷股數不超過多少時,且損傷部份之長度為補修套管長度 之2 / 3 以下時,可用壓縮型補修套管補修之

題目

多層鋼心鋁絞線最外層股線損傷或斷股數不超過多少時,且損傷部份之長度為補修套管長度 之2 / 3 以下時,可用壓縮型補修套管補修之

  1. (1) 1 / 2
  2. (2) 1 / 3
  3. (3) 1 / 4
  4. (4) 3 / 4

官方答案

(2) 1 / 3

解析

依輸電線路施工及驗收規範,多層鋼心鋁絞線(ACSR)最外層股線若損傷或斷股,當斷股數不超過該層總股線數之 1/3,且損傷長度在補修套管長度 2/3 以下時,得使用壓縮型補修套管補修。若斷股超過 1/3,表示損傷已影響導線機械強度,應切斷重接。故正確為 1/3;選項 1/2、3/4 已超過容許範圍須切斷重接。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料