345 K V 輸電線路成型保護條末端裝置不整齊時,將造成
題目
345 K V 輸電線路成型保護條末端裝置不整齊時,將造成
- (1) 導線磨擦
- (2) 無法保護導線
- (3) 電暈現象
- (4) 電位腐蝕
官方答案
(3) 電暈現象
解析
成型保護條(armor rod)裝於導線與夾箍間,除減緩磨損外亦改善端部電場分布。若末端裝置不整齊、留有尖角或凹凸不平,會在該處形成局部高電場集中,引發電暈放電與無線電干擾,長期更造成端部電蝕、腐蝕。故正確為電暈現象。其餘選項非此情形之主要現象,且末端不整齊之關鍵危害在電場集中而非單純磨擦。