民國104年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第62題

下列有關架空輸電線路之地線更換施工( 吊金工法) 工作方法之敘述何者為正確?

題目

下列有關架空輸電線路之地線更換施工( 吊金工法) 工作方法之敘述何者為正確?

  1. (1) 依颱風時之溫度之弛度,於擋線區間最大跨距之鐵塔綁設弛度規板觀測弛度
  2. (2) 吊金車安裝距離無限制
  3. (3) 延線速度以20 ~ 30 公尺/ 分鐘,最高速度不得高於30 公尺/ 分鐘
  4. (4) 扭轉器或接頭通過滑車,需注意是否會卡住滑車

官方答案

(3) 延線速度以20 ~ 30 公尺/ 分鐘,最高速度不得高於30 公尺/ 分鐘、(4) 扭轉器或接頭通過滑車,需注意是否會卡住滑車

解析

吊金工法(地線更換)正確要點:延線速度以20~30公尺/分鐘為宜,最高不得高於30公尺/分鐘(選3正確);扭轉器或接頭通過滑車時,須注意是否卡住滑車,以免斷線或脫槽(選4正確)。選1誤,弛度應依實際氣溫之弛度表觀測,非依颱風溫度;選2誤,吊金車安裝位置(間隔)有規定限制,非無限制。故正確為3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。