民國104年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第63題
下列哪一種水電阻之清水,可用於清洗161 k V 架空輸電線路之直升機活線礙子清掃?
題目
下列哪一種水電阻之清水,可用於清洗161 k V 架空輸電線路之直升機活線礙子清掃?
- (1) 1200 Ω - c m
- (2) 1000 Ω - c m
- (3) 1800 Ω - c m
- (4) 2000 Ω - c m
官方答案
(3) 1800 Ω - c m、(4) 2000 Ω - c m
解析
直升機活線清洗161kV礙子,用水須具高電阻以防漏電傷人及導電。依活線水洗作業規範,清洗用水電阻係數隨電壓提高而提高,161kV級一般要求不得低於1500Ω-cm。選項中1800與2000Ω-cm均高於下限,可安全使用;1000與1200Ω-cm低於該級下限,易導電危險。故可用者為3、4。