民國105年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第22題

輸電線路常因空中雷電或線路本身切換產生之雷突波或開關突波導致設備受到損壞,常使 用何種方式來作為過電壓的保護以達供電安全

題目

輸電線路常因空中雷電或線路本身切換產生之雷突波或開關突波導致設備受到損壞,常使 用何種方式來作為過電壓的保護以達供電安全

  1. (1) 架設複導體
  2. (2) 增加礙子數
  3. (3) 架設地線或避雷器
  4. (4) 增設過電流保護電驛

官方答案

(3) 架設地線或避雷器

解析

雷擊或線路切換會產生雷突波與開關突波,使導線電位瞬間升高。防護做法是「攔截」與「洩放」並行:在導線上方架設架空地線(遮蔽線),把雷擊電流導向大地,避免直接擊中導線;並在變電所或線路重要處裝設避雷器,於過電壓時導通泄放能量、電壓恢復後自動恢復絕緣。複導體在於降低電抗與電暈;增加礙子數只是提高絕緣耐壓等級,並不能限制突波電壓;過電流電驛反應的是電流,不是過電壓。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。